【坐標】:森山別墅
【建筑面積】:300+
【驗收日期】:2023年8月15
【驗收項目】:水電
【裝修方式】:全

裝小二專業第三方監理,全程盯控裝修品質,開工技術交底,水電定位核對,水電材料核對,水電工藝巡檢、水電工藝驗收,木工技術交底、木工材料驗收、巡檢、驗收......直到竣工驗收。基礎11次上門服務,查驗400來個項目,排查3000多種隱患。

監理驗收日志部分問題展示:
存在問題:
1.電箱鋪管不得緊密,后期修補容易出現空鼓、脫落、開裂
2.建議保持管和管之間預留1cm縫隙


存在問題:
1.黃色圈建議使用硬質pvc波紋管絕緣阻燃管
2.紅色箭頭表是根據國家規范接地線與零火線相同面積


存在問題:
1.黃色圈、線管鋪線禁止在樓板之間穿插


存在問題:
1.主管道過穿樓板,必須做好管護套,不得直接預埋


存在問題:
1.排水管走向布置不合理,要以最短、彎頭越少,坡度越高為首要,不能局限于橫平做法
2.點位排水口有條件能做存水彎就要做,不建議主管道做存水彎


存在問題:
1.單根20線管穿線過多
2.20管線4平方最多穿3條


存在問題:
1.墻體開槽內部先涂刷防水,再行施工管道鋪設


存在問題:
1.管線護口未安裝


存在問題:
1.管線開槽寬度過小,管與管之間無縫隙間距不夠


存在問題:
1.強弱電間距不夠,需要做屏蔽處理
2.管線走向合理布置,不建議穿墻